下面是小编为大家整理的关于成都建筑消防的知识:

成都消防设备

1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。

2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。

3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级.大防火分区的长度250米。.大允许建筑面积2500平方米。

4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。

5、关于排烟:建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。  内走廊超过20米,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。面积超过100平方米,应设机械排烟设施。

6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。

7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。

8、当设置自动灭火系统时,每 个防火分区的.大允许建筑面积可增加到1000平方米。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、成都建筑消防的防火间距:民用建筑之间的防火间距为6-9米。公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

10、九层以下,建筑面积不超过500㎡的塔式住宅,可设一个楼梯。高层建筑安全出口或疏散口必须设置两个安全出口。

成都消防设备

11、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口.近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。

12、直接通向公共走道的房间门至.近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。

13、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m,平门应为推闩式外开门。

14、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。